quote:以下是引用kdrjl在2013-06-07 16:01:18的发言:
优化操作,还需要培训下吗?有时候看一遍别人做的操作流程,你可能就茅塞顿开了。
第一步,电机轴悬空;
第二步,电机的所有端子输入均去掉,X9端子的OFF2安全停车端子短路;
第三步,用简易操作面板操作优化步骤,当P115=4/5的时候,用面板的启动按钮合闸。
待结束以后,在进行下一步的参数过程布线和工艺设置等。另外,在输入电机铭牌数据时,要输入真实的数据,否则,也可能出错。
完全就是按照这个要求做的,并且我们公司几十台矢量控制器,也就发现两个存在这个问题。这也是百思不得姐的地方。