嗯,是酒钢配套项目上使用的。电机是SEW的减速电机,三角形接法。这样的配置在别的项目中用过,一直没问题,SEW的电机质量还是蛮好的,这个项目和以前的项目,唯一的区别是以前是0.12kW的小电机,用的最小的0.37kW的变频器,所以,这次变频器的功率的确有点偏小,没放余量,但最大的问题还是导电性粉尘,因为,后来换了几台1.1kW的变频器,也还是陆续的烧掉了。

还好,这次变频器烧了这么多台,在质保期内的,供应商都给免费换了。现在业主也知道是他们的问题,主动要求将变频器取消了,直接用50Hz的工频运行,人工来控制加料量。

现在担心的就是PLC,希望不要出事,否则一套AB的PLC,价值不菲,烧掉就惨了。

惨痛的教训,以后大家汲取教训!粉尘不容忽视,特别是导电性粉尘。