quote:以下是引用万泉河在2013-06-07 17:55:22的发言:
.单控/群控随意,不用切换
---嗯,有道理。是我的电机块里面没有做好,自动回路里面只有一个AUTO_ON的管脚。如果启停分到两个管脚,就确实可以不需要切换。

我也觉得一个AUTO_ON 不是很够用。
经常遇到客户要求必须从第一个开始。而不是从任意一个开始。
我之前做过类似的程序,是这样做的。设备群控启动的时候,依次启动,但是如果其中某个设备选择了单控,那么标志位依旧为ON ,但是在最终的输出端做个选择开关。这样的效果是如果中间某个设备选择了单控,相邻2个设备之间间隔就变长了1倍。