414F-3PN系统部分安全输入模块信号不能读入

已锁定

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

414F-3PN系统部分安全输入模块信号不能读入

870

2

2013-06-09 00:51:33

该系统中有多个ET200S站点,硬件组态未报错,CPU状态指示灯正常,安全输入模块指示灯正常,通道已激活。
部分站点的安全输入模块是正常的,输入信号可以正常读取。而有一部分站点的安全输入模块输入通道的指示灯已点亮,但程序中无法取到该输入通道的状态。
异常输入通道所接信号为行程开关,1选1模式,外部电源供电。
目前还未想出是什么原因造成此现象,请大家帮着分析一下可能造成此问题的原因。