quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2013-06-09 14:13:31的发言:
说实在话,只要你在进行编码器信号线的布线、接线时注意一下,同时编码器信号线选择屏蔽线,就没什么问题了。
我们有个项目,编码器信号线几十米,也没出过问题。你如果实在不放心的话,干脆买西门子的编码器信号专用线,绿色的,抗干扰性强。
另外,你说的“编码器接口模块在电机旁,通过DRIVE-CLiQ通信送入控制柜”:我觉得理论上可行,但是,不知道有没有这么长的DRIVE-CLiQ电缆卖。
多谢版主回复,HTL的编码器手册上说最大距离可以300米。经过查资料,西门子有直接内置DRIVE-CLiQ的电机,就是后面那种方案了。另外,版主出差回来了吗?方便的时候给我发下上次帖子里说的SM150的手册资料吧,多谢了!我邮箱chenkezaigongda@163.com