回复:所有的K型热电偶送入PLC的数字信号都在正常值与-32768两者频繁切换显示,怎么回事?

我爱温喜喜

  • 帖子

    449
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-09 16:07:43

6楼

我是在上位机上查看下位机的,上位机也连在这个交换机上。我在程序里做了个过滤程序,滤掉-32768,可上位机里画面故障依旧,于是就又删除下位过滤程序,改在上位画面里做了过滤脚本程序后就正常了。这说明还是通信问题。我想不通过交换机而是直接把笔记本电脑接到PLC上,但没有闲的接口了,且DP头都不带编程口。只好等停产时再行动。感谢楼上Action_lee提问题一针见血。