前段时间公司除湿干燥加热器出现过二次因为加热接触器触点粘焊,导致总开关跳闸的问题,此加热系统是采用星三角控制模式来做的,主要目的就是为了在预热阶段使用三角形全压加热,保温工作阶段使用星形接法1/3加热功率工作,当然如果温差超过设定值后会三角形全功率加热。
使用西门子的200PLC PID控制,加热功率达到50KW,有三组这样的控制,因为加热功率大电流大,厂家为了节约成本及减少电柜面积,不使用固态继电器控制,而是使用接触器来控制。
这套系统自从运行后一直是工作不稳定。
1.开始出现厂家配置的韩国LG的65A ,AC220V线圈接触器使用不到2-3个月就出现接触器的磁系统噪音非常大,接触器吸合不稳定,检查发现接触器的静铁芯上的短路环断裂,导致噪音。
2观察加热控制发现,PID控制输出存在瞬间输出又断开问题,导致接触器点动,如果是使用固态继电器就没有什么问题,但是使用接触器就有问题了,接触器是有机械电气寿命的。
3.星形三角形接触器工作只是采用常闭触点互锁,可能存在在星三角转换的过程中,出现灭弧不好导致相间短路问题,造成接触器的粘焊问题及总开关的跳闸问题。
通过采取:
1。LG接触器超过40A以上的接触器,不能使用在动作较频繁的场合,不是触点损坏而是磁系统损坏。后更换苏州西门子的STF接触器后正常。使用寿命可以达到1-2年左右。
2。更改200控制程序内针对星三角输出的控制程序,将原来直接控制输出点改成一个时间继电器,使用延时1.5S时间继电器常开触点来控制输出点,不管是星形输出点还是三角形输出点都加入一个时间继电器,总共加了6个通电延时时间继电器。使用延时控制输出点后解决了:1原控制存在的瞬时点动,如果输出时间低于1.5秒,接触器不会动作。2延时控制解决了原控制在星三角转换过程中可能存在的接触器弧间短路问题。
程序更改很简单,改进后效果很好,加热控制精度没有什么影响,接触器动作次数减少了1/3的动作次数,接触器工作的可靠性及使用寿命也相应提高。解决了原系统存在的问题。