我也发现有类似情况发生,我们在2013年4月25日启动G150变频器时,自检正常,当给定转速的瞬间右功率块(6SL3352-1AG35-8BA1)发生爆炸,但是保险等都正常。取下右功率块发现有中间相逆变的A5E00297630模块上的IGBT完全炸裂,但是电路板完好。将炸裂后的A5E00297630清洗做进一步检查,没有发现电路板有因异物或潮气造成闪弧的痕迹。分析:在变频器启动的瞬间由于A5E00297630自身原因发生误触发,造成直流母线在IGBT上短路,导致局部温度骤升,炸裂。