回复:6SE70 求具体的电机优化步骤!

keene426

  • 帖子

    640
  • 精华

    13
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-11 14:58:31

11楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-06-10 09:17:12的发言:
现场优化不能通过,一定是有原因的。要么是硬件接线有问题;要么是操作有问题;要么是参数设置的值有问题。总之,要仔细的查找,也可以借助优化不能完成的故障值作为线索。

如果有优化过程中不停止,要耐心等待,直至报故障,如果没有故障,也不停止,那就看参数P115=0?否,来判定自己的操作是否那弄错了。

总之不可能无缘无故的优化过不去。

电机参数完全按照铭牌上的数据输入。反正就是P115=4这一步没有办法通过,并且电机在这个过程一直以15Hz的频率在转动,试过最长的一次,从晚上10点开始做这一步优化,直到第二早上10点,电机还在以15Hz的频率在运行。如果是出现故障代码 ,还好依据故障代码进行查询问题的出处,但是就没有故障代码。并且在这之前还多次恢复出厂值重新进行优化过。结果都是一样的。