回复:840DSL系统中,机床参数用户数据MD14510.14512.14514与接口信号的对应关系是怎样的

迷途_书童

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-11 23:34:49

7楼

quote:以下是引用硝烟在2013-06-10 05:42:45的发言:
比如说:MD14510[5];14512[5];14514[5]对应的接口信号(DB*.DBX*)是多少?具体规则是怎样的,简调上讲的没看懂。

使用14510,14512.14514.的时候你要先设置数据14504,14506,14508,分别对应14510,14512,14514的起始位。比如你设置14504=120,14506=120,14508=32,那么14510[0]=db20.dbw0,14510[1]=db20.dbw2.......
而14512[0]=db20.dbx240.0,14512[1]=db20.dbx240.1.......而14514[0]=db20.dbd360,14514[1]=db20.dbd364......