假设用PLC的Q0.0控制一个设备的启停,需要远程方式和本地方式,方式选择可以通过触摸屏(比如M0.0=0是本地模式,M0.0=1是远程模式),
或通过转换开关或按钮(比如I0.0=0是本地模式,I0.0=1是远程模式)来选择。
远程方式是通过
modbus通讯控制PLC,远方一般是上位机。当然也可以用其他通讯协议
如果运行方式选择的是本地方式,那么上位机对QO.O的操作被禁止。
如果运行方式选择的是远程方式,那么本地对QO.O的操作被禁止。
本地一般是触摸屏或开关量输入。
当然也可以规定运行方式选择的是远程方式时,那么本地或远方都可以对QO.O进行操作。