quote:以下是引用yming在2013-06-11 20:12:26的发言:
你要通过P2103;P2104(第二个故障确认)来检查是否可以。因为当使用P0700=6后;对应的源自动修改了。因此可以启用这个第二个命令源,实现从远程PLC端和本地端“故障确认”。
再次提示:P0700等参数的修改实际上是个设置快捷键(G;S系列改称“宏”),帮助快速设置用的。具体还是BiCo互联决定。

多谢大侠!那这样设定:P703[0]=9;P703[1]=99,P2104=722.2,这样设就可以实现CDS1的情况下通讯和7号端子都可以复位故障了吧?手边没有变频器,没法试
另外我还想问一下,端子6作为CDS0和CDS1的切换,我设P702[0]=99,P702[1]还需要设成99不?