直流系统中有n种应用,逆变颠覆是100%。例如:动力试验台的工作,因为此时的电机是作为载荷应用的,所以就是发电。再例如,卷绕控制中的张力输出,电机也是制动形式的;还有...很多。
所以采用可控硅整流,没有办法,出现逆变颠覆无能为力。但是如果是GIBT的整流器,那这个问题就迎刃而解了。
楼主幻想用报故障的办法来防止逆变颠覆,所以说是幻想,就是电网电压瞬间的跌落来得太快了,报故障保护根本来不及。试想,就是快容都可能保护不了的。电流(特别是大电流,短路电流),那速度超快。IGBT所以能保护是因为他有自锁功能,电流越大越快,它关断的越及时。这个要追溯IGBT的开关电路基本原理了。