冗余Profibus-DP网络中挂了3个Profibus转Modbus网关引起备用CPU无法运行
现场有一系统原先配置为412-5H+5个ET200M,后来现场增加了30个4~20mA信号转Modbus的模块,考虑到节约成本配了3个Profibus-DP转Modbus网关,因Profibus-DP转Modbus网关DP总线不支持冗余,把网关全部挂在了Profibus-DP总线1上,这样造成了总线1和总线2配置不匹配,备用CPU无法切换到运行。请问现在这种情况,除了用CP341(Modbus通讯)外还有其他方法吗,谢谢!