求分析传感器线干扰问题

935

4

2013-06-13 08:48:51

条件:出水传感器1.6MPa的通过EM235传给变频器电压信号频率给定,压力设定7.5公斤
现象:启动时文本显示有时1.1 1.2MPa有时是0.测量电压4.0V多,用水时无什么影响,无用水时压力超过设定值,且显示不正常。
24V 是从热继电器那接的引到端子排上 0V 和信号线是从EM235引到接线端子排上
解决:把24V从开关电源直接引 0V和信号线走线路线从380V那侧改走变频器弱电那侧,测量和显示正常。
我叙述的水平有限呵呵。
问题:想知道这是应该属于强电干扰了?干扰的是24V还是 信号那根?