7楼

quote:以下是引用小皮在2013-06-09 23:43:46的发言:
楼主说的是中压变频sm150吗,?这不用自己考虑码盘问题呀.
码盘电缆做好接地屏蔽传一百来米很正常啊,不过大电机一般距离都没这么长,主电缆损耗和干扰也受不了.
d445更像tdc,你要说plc也大致正确,程序要自己编,应该是在program目录下,速度环电流环还在cu320下的drive里,和普通的传动一样.程序和传动一起在一台d445内,这样完成工艺控制才更快.

多谢小皮热心回复,是SM150。我这边做中压变频的工程,但是还没有SM150的,想多学习一些,所以研究一下。
你说的码盘电缆是指HTL电缆吗?
另外不知道各位有没有见过PSA,CU320,D445这类模块的内部板级结构?西门子是用什么控制芯片做的?