回复:840DSL数控系统显示屏左侧的几个垂直软键怎键如何使用?

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-13 09:32:23

9楼

quote:以下是引用ruixin2在2013-06-11 20:53:54的发言:
T1-T15在fc19中未用,你可以自由使用,R1-R9用于控制1-9轴,若要自定义需要解除fc19中轴选程序。
R10-R11被屏蔽了。
mks1: L LW [AR2,P#4.0] //IBn+4/5
AW W#16#EE7 ;// i4.0,i5.3被屏蔽改#FFF恢复R10,R11
L #achs_nr //veraendert nicht die Anzeigebits
JZ kea2
LED被屏蔽:
mks4: L LD [AR2,P#10.0] //LED QBn+2/3/4/5
AD DW#16#8F31FEFF
T LD [AR2,P#10.0]
左侧垂直按键,若用protool、wincc组态软键可直接使用,若要当固定地址输入需要加模块direct control key module 并硬件组态或使用Machine Pushbutton Panel: MPP。
Soft keys/direct keys:
– 2 x (8 + 2) horizontal rows of keys with softkey function
– 2 x 8 vertical rows of keys with softkey and direct control key functions
– Direct control keys via direct control key module (optional), PP031 MC or directly
connectable to the I/Os

貌似840DSL的FC19已经不一样了,R1~R9只占用你设置生效的轴了。可以直接使用了