系统组态如下:CPU314带两个IM361的扩展机架,中央机架的8号槽安装CP342-5,CP342-5与另一个系统的CPU416-2DP进行Profibus通信。现在就是原系统加上CP342后,CPU314偶尔就会报错停机,CPU无法重启,必须重新下载组态才能恢复。
诊断信息如下:
事件 6 / 100: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1002
机架 0 和插槽 0 中受影响的 DP 主站
站编号: 0,插槽编号: 8
接口模块: 0
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
18:59:17.428 2001-08-05
CP342原来安装在扩展机架,咨询西门子技术支持后,移到中央机架上,前天又出现了这种情况。
个人将CP314所在机架的PS电源断电重启,就会出现CPU无法启动,CP342也无法启动,SF灯亮。
除上面的诊断信息,还有下面一条诊断信息:
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 49A0
因参数分配错误或预设组态与实际组态之间存在不允许的差异而导致 STOP 模式:启动已禁止
与用户无关 (SDB 号): 1003
与用户无关 (Z2):0000 (Z3):0000
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
18:59:39.125 2001-08-05
CPU314组态中的启动周期现在是500ms。
网上也说这是西门子系统功能与标准软件事件,有相应的事件号。请教各位大神,怎么解决呀?
怎么防止报错或者出现错误CPU314能够自动重启恢复。
现在程序中已经装载了0B81~~0B87,实在找不到原因了。。。。