回复:400F系统中的安全输入模块是否可以当做普通输入点用。

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-13 19:18:24

6楼

根据我的测试,如一个安全输入模块的全部通道都未在安全程序中使用过,则该安全输入模块的输入信号无法在标准程序中读取,即安全模块上的输入点接通,指示灯亮,但程序中对应的状态还是0,而不会变为1。

是有什么设置未做么?

安全软件包:SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4
没有
评论