回复:风机群控:又一道有意思的编程题,感兴趣的同学不妨尝试做一做

坤之剑

  • 帖子

    315
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2010-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-13 20:25:36

22楼

quote:以下是引用Zane在2013-06-13 13:38:06的发言:
quote:以下是引用ZKING在2013-06-13 09:45:14的发言:
quote:以下是引用划痕在2013-06-12 11:31:40的发言:
封装一个FB作为风机块,具有手自动切换功能。在自动模式下,接收到启动信号后延时x秒钟后启动即可,接收到停止信号后同样延时x秒(或y秒)停止即可。在手动模式下,可以自由单机起停。
这样只需要对时间x参数(或x,y参数)合理设置,将在一个组里面的风机自动控制引脚接到同一个bool变量即可!
PS:风机块具有故障自动切换模式的功能。
(一个思路,仅供参考)

终于看到了一个与我做法相同的朋友了。

这个方案,代码效率不高,移植性差一点,最后程序执行的效率也不是很高。

回Zane版主,我认为移植性还好吧,就是浪费了存储空间,在这个块里同时把反馈信号做到里面,判断风机的状态并写到风机状态字节,然后利用多重背景集中调用这些风机,版主有更好的办法还望不吝赐教、、、、、