有一点不是很明白,西门子的运动控制等时模式为什么非得用在分布式总线中,个人感觉用在中央机架上更合适,因为在中央机架上就减少了总线通信的时间。
用过等时模式tcpu+im174,在配置中发现如果轴多了以后,虽然是等时模式,12m,但是总线周期在6ms,这个时间对于应用较高的场合,还是有点力不从先。
后期查了一下资料,用simotion c来控制,就好多了。
因为simoiton c内置了模拟量输出和编码器反馈,减少了总线通信时间。最快周期可以配置在1ms。