发布于 2013-06-14 11:35:37
16楼
矢量控制中有个参数是空载励磁电流,这个数值是优化或者根据电机参数来的,不会根据当前电机情况作出调整。如果退出一台电机,退出的这台电机励磁部分电流势必加到其他电机上。而且原先装置的电流限幅就不能起到对电机保护的作用了。这在方案上有些不合理的地方。
您提到的电机保护开关或热继电器是可以保护,但多重保护不是更安全吗。有一次听电视里动车事故分析,一个专家说,任何一个大事故都不是单一的一个诱因,一定是几个环节上同时出现故障碰到一起才出现的,我挺赞同的。