发布于 2013-06-14 15:35:48
25楼
如果采用总线型连接,PROFINET节点掉电后,其后面的站点就掉站了,PROFIBUS则由于总线在连接器上是串起来的,所以没这个问题。但这个问题的真正影响还得看应用。如果是一条生产线掉个站就全线停的,那掉哪个站掉几个站都一个效果。因此在布线时可以考虑将影响同一区域停机的可以做成总线型连接,而互相不影响的用交换机做成星型连接。其实PROFIBUS也是有问题的,PROFIBUS如果没有使用有源终端的话,终端站掉电,也可能造成整个网络通信不稳定而停机,PROFINET则不会因为终端掉站造成整个网络掉站。像在钢铁企业里常用PROFIBUS光纤模块OLM,如果OLM故障,那光纤另一头的设备也会全部掉站。个人觉得关于掉站的这种担心被夸大了。