quote:以下是引用HUANGZE75在2013-06-15 07:21:55的发言:
加热控制使用固态继电器也不是说就一劳永逸,由于其对短路及过载能力差,如果电器件配置不合理及输出加热电器件品质不好或配置不当,很容易出现继电器损伤情况,一般都岀现击穿短路情况,如果不使用仪表不易目测看出问题,也就造成加热失控问题.相反接触器在这些方面就表现的比较好一点
呵呵,如果接触器主触头烧粘在一起了,同样造成加热失控的问题,其实极端情况下两种器件都是一样的结果。接触器本身动作次数是有机械寿命的,这类PID温控系统,接触器动作比较频繁,使用寿命相对较短;而固态继电器却不需要通过机械上的分合来实现通断。所以固态继电器使用在PID温控系统应该更合理些。