第一,水泵是什么负载呀?是变转矩负载特性。也就是说,水泵的转矩是随转速的变化呈抛物线变化的。因此水泵做负载的电机,是不能恒功率工作的。它的最高转速一般都是设计在额定频率范围,最多了(如果电机选的有裕量),可以超过基频一点点,最好不要超过60Hz(除非电流允许);

第二,水泵的变频调速控制,一般都是恒压力或者恒流量的控制,在网管内,因为压力的存在,转速要设置一个最低允许的下限,要么就是维持这个下限,要么就停机。不要在5Hz-下限转速的频率之间调节,也没意义。这是恒压或恒流供水的特殊性决定的。

由此,你们领导还是懂一点专业的。嘻嘻,而你可能漏怯了。嘻嘻嘻。也无所谓了。传动控制有他的通用性和行业的专用性。要掌握这些,才能把通用性的知识准确应用于行业专业工艺需求中去。才能正确的设计系统。注意书本知识、基础知识与实际中的行业需求相结合,把自己的设计更符合行业习惯和行业特点。

其实,我也没做过恒压供水的泵控制与调速。但是,在此坛子呆久了,熏也熏出来了。哇哈哈