回复:改进加热PID控制,解决接触器容易损坏及断路器跳闸停机事故

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-16 10:29:32

15楼

使用PID智能仪表,使用自整定功能自动整定岀P.I.D参数控制加热保温系统,因为在保温阶段动作很频繁使用固态继电器合理,在广州国际塑胶展上,挤出机厂家加热控制使用接触器也不少,我也和它们的技术人员聊过这个问题,他们都是自已设计的PID控制程序,优化输出控制
接触器选型合适,接触器使用2年时间没有问题
小型接触器的机械寿命可以达到几百万次,电寿命在额定负载电流情况下,电寿命远不及机械寿命,但是在控制大幅小于额定电流负载情况下,电寿命会大大延长差不多和机械寿命相差不大.当然厂家还有在能满足控制需求情况下,减少成本,减小电柜面积,及安装快捷.