回复:改进加热PID控制,解决接触器容易损坏及断路器跳闸停机事故

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-16 11:10:01

16楼

我曾经改过进口德国水加热设备,使用接触器代替两个单相固态继电器,为什么能代替,主要原因是系统有两组三相加热发热管,在预热阶段,或设定温度比实际温度差大于5度时,两组都加热,低于5度使用第二组保温加热,原装都是使用固态继电器,但是后来因为使用多年后,发热管对地及短路造成几个固态继电器损伤,因为原装备件价格昂贵,考虑到实际情况,将第一组加热管使用接触器控制,用于代替原装的两个固态继电器,并且将原来直接短路相线也控制,可以解决原控制,当发热管故障对地时,和直通电源相形成加热电流,导致温控失控.