发布于 2013-06-16 15:07:53
10楼
3AC 690V,1200KW 电机模块 -----
如果按照重过载要求, 其基准重负载电流 IH= 1136A,
若过载能力为160 % 10秒, 1136*1.6 = 1818 A, 即: 在5分钟内, 可以承受1818 A 电流10秒
若过载能力为150 % 60 秒, 1136*1.5 = 1704 A, 即: 在5分钟内, 可以承受1704 A 电流60秒
楼主朋友, 你可以核实电机实际电流是否超过了上面的负载电流循环周期的限制呢? 还有电流限制P640 ?
当钻具悬重大于240吨时,绞车不能快速下放。速度一增大两台电机报F30001和F7902
---- 我感觉, 在重载快速下放的过程中, 电机的电磁转矩无法hold 住重物。如果现场生产允许, 当钻具悬重大于240吨, 把速度控制在50 rpm或 < 50 rpm下放钻具, 长期观察是否还报F30001和F7902故障。