3楼
哦,我还差一个问题没掺和,嘻嘻,就是F07902故障,这个我在S120的使用中发现有这个故障频报,甚是讨厌。但处理心得也很感慨。我想G系列的变频器F07902应该与S系列的一样吧?我的看法:
不要盲目的处理这个故障,否则事倍功半,甚至无功而返。还是先看看故障值再说吧,有了故障值,会把F07902的故障范围缩小,然后再去操作些相关的门槛参数,把它屏蔽掉。前提条件是,没有故障,仅仅是因为速调的设定值与实际值增量太大。
这个与变频器的编程人员思路有关,我一直认为,在转矩控制时,包括速调饱和、对转矩限幅值控制工艺,此故障必须屏蔽。否则,太讨厌了。因为这些控制工艺,速调根本不起作用了,怎么还让P07902有效呢?纯粹是设计上的败笔。
作为使用者,我们无权干涉设计者的技术路线,只能是找到一些逃避设计上的瑕疵的方法。避实就虚的去曲线解决问题。
我是你的朋友