求助EM231断电上电报故障

732

2

2013-06-17 11:44:57

最近使用EM231温度模块,出现一个问题。PLC正常上电后,断电再上电,出现SF红灯亮,而且模块锁死,温度通道检测反馈值为0。
断电时未等PLC完全掉电,就进行上电,然后会报故障。如果等PLC完全掉电后再上电,完全正常,温度反馈也正常。
这个原因是模块设计问题,还是断电上电的操作不当呢?


我查看系统手册说SF灯亮且数据为0是诊断出错,但是注释不太明白,有人能解释一下吗??