发布于 2013-06-17 18:21:56
6楼
3个独立的电机驱动(每个电机一个G120驱动),如果PLC通过Profibus现场总线与三台G120变频器通讯,那么可以使用Profibus PZD通讯字来完成主从控制。
主传动参数设置:
Profibus发送报文,取某个PZD通讯字 = r1508 ( 主传动速度环输出的转矩)
从传动参数设置:
Profibus接收报文,取某个PZD通讯字来接收PLC发来的主传动的转矩
该PZD通讯字 = P1503 ( 从传动的转矩给定)
P1501 = 1 或者 r xxx ( 转矩控制的使能位) ,使能位可以由PLC灵活地控制。