回复:G120, 三个电机同轴,如何控制

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-17 18:21:56

6楼

3个独立的电机驱动(每个电机一个G120驱动),如果PLC通过Profibus现场总线与三台G120变频器通讯,那么可以使用Profibus PZD通讯字来完成主从控制。

主传动参数设置:
Profibus发送报文,取某个PZD通讯字 = r1508 ( 主传动速度环输出的转矩)

从传动参数设置:
Profibus接收报文,取某个PZD通讯字来接收PLC发来的主传动的转矩
该PZD通讯字 = P1503 ( 从传动的转矩给定)
P1501 = 1 或者 r xxx ( 转矩控制的使能位) ,使能位可以由PLC灵活地控制。