回复:石油钻机用S120,在钻具下方时,变频器报F30001和F7902

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-17 18:57:11

12楼

绞车电机以50转下放钻具,电流逐渐升高到1300A左右,持续二十来分钟,我发现电缆线都在抖动,说明电机实际电流应该是1300A左右。
----- 3AC 690V,1200KW 电机模块的额定电流为1270A, 绞车电机以50转下放钻具1300A左右, 应该是没问题的。但是速度稍稍有点快,就报F30001和F7902,可以考虑把制动单元的工作阈值1070V适当往下降些,比如1050V。试试看啦。