问题5 :CP341做MOUDBUS从站时,调用FB80后,FB80接口参数那些需要开机初始化,如下图,在OB100中需要置位的是不是CP_START?谢谢!!!
LADDR 硬件组态中的起始逻辑地址,本例中为256
START_TIME 超时初始化定时器,本例中为T1
START_TIME 超时初始化时间值,本例中为1s
OB_MASK 外设访问错误屏蔽位,本例中为M100.0
CP_START FB初始化始能位,本例中为M100.1
CP_START_FM CP_START初始化的上升沿位,本例中为M100.2
CP_START_NDR 从CP写操作位,本例中为M100.3
CP_START_OK 初始化成功标志,本例中为M100.4
CP_START_ERROR 初始化失败标志,本例中为M100.5
ERROR_NR 错误号,本例中为MW102
ERROR_INFO 错误信息,本例中为MW104,可以查看Modbus Slave 手册第10章