quote:以下是引用rock_wei在2013-06-13 10:13:07的发言:
quote:以下是引用plg在2013-06-11 17:49:31的发言:
最近调试遇到一个怪问题:
CU240B,P15=7,P922=999,P700这个参数有的控制器上能看得到,能进行参数设置,有的控制器看不到。
不知道为什么?用BOP面板或STARTER(V4.3.1)都是这样的


你看看你的控制单元的版本:
V4.4版以下的还有P700, P1000。
4.5版以上的CU240B/E-2,就没有P700, P1000参数了。
直接使用P15选择,如果控制宏不完全合适,那就直接修改相关参数,比如P840, P1070。。。