楼主,我现在正在做 300PLC与MM440 DP方式控制。 实验室有3套一样的硬件(触摸屏+PLC+440+交流电机),同样的HMI和PLC程序在一套设备里面OK,在另外2套不行...而且CPU报错,1.SF红色,2.红色闪烁... 看CPU信息感觉是MM440的DP地址不对,组态里面是12,MM440里面P918是12,但就是不对... 拆开面板,找不到PROFIBUS地址开关(DIP开关),楼主能看出啥问题么?