发布于 2013-06-18 19:45:13
109楼
1.已经跟同事讨论有了一直认同的结果
2.。。我再弄弄
4:之前一直纠结能不能用element,一是自己是菜鸟
没这样的常识,二也有可能是自己表达不清楚吧,
被热线误导了,他说可以的。后来询问了一些人都
说不行的。
5:是基于之前到现场了,培训操作员时,操作员想
让我们演示,但是CFC都已经连线到了Q输出点上。
既然是仿真为什么会接通电机呢?甲方对这儿很不
满意,既然不能用就别做在面板上。
7:现在已经改的很简洁了,客户也不要求图标可以
显示那么多模拟量值了。
8.MsgEvId1就是我从VlvL里复制的参数,就想知道
这个参数不是填写在ALARM_8P的EV_ID管脚上。
9.因为之前一直用的是status display而不是扩展
的,而且每次保存的时候都会有警告“无效对象”之
类的,但是能正常使用,我删除这些status
display后就能正常保存,后来把这些单个状态显示
都创建成对象,组态对话框里添加自定义的属性后
就能正常保存了。新手对wincc不熟,不知道状态显
示还分好几种。状态显示(扩展)的那种还可以“组
织评估”里添加位,不知道什么意思噢!
10.之前不成功是因为没有创建
SP_LowLim,SP_HiLim,但是我看《APL设计指南》里
有个stUser,在属性-字体里有一段C脚本,大概意思
是触发以后会更新权限,对SP_int那个对象。但是
脚本的触发器是OpSt_Out有变化时,所以又想知道
对OpSt_Out的操作又是个什么机制,这是个FB块里
的参数。如果我不对OpSt_OUT操作,不修改该段脚
本直接对OSperm_Log操作或者可以修改SP_INT的权
限,是否以后有影响呢?触发器还可以是当前的用户、
另外:非常谢谢专家的解答,非常负责认真!~西门
子的售后服务和热线、论坛英雄都很给力。连做西
门子的网友都很热情很基情。