回复:出个题目:用200实现三相电源相序的判断

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-06-19 13:10:52

7楼

这个题目理论和实践都有意义,目前碰到一机器对相序有严格要求但设计缺陷未加此保护,结果碰巧新手开机损失惨重,该机控制系统就是200做的小系统而输入点刚好有空余,于是提出了这个题目。核心是时间的测量,具体实施是中断来保证快速,需要考虑的细节是抗干扰和避免误动作。其中干扰有可能来自于电源电网(比如说电网电压,频率的波动,噪波),还有机器启停产生的干扰噪波。至于3楼的说法,整流后再产生中断可以降低中断的频率因此而增加两个二极管还是值得的。
工控爱好者
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。