触发器有两个,一个是OPST_OUT,一个是CURRENTUSER,OPST_OUT是配合OPSTATION块用的,如果不用的话也没关系
quote:以下是引用宁超在2013-06-18 19:45:13的发言:
10.之前不成功是因为没有创建
SP_LowLim,SP_HiLim,但是我看《APL设计指南》里
有个stUser,在属性-字体里有一段C脚本,大概意思
是触发以后会更新权限,对SP_int那个对象。但是
脚本的触发器是OpSt_Out有变化时,所以又想知道
对OpSt_Out的操作又是个什么机制,这是个FB块里
的参数。如果我不对OpSt_OUT操作,不修改该段脚
本直接对OSperm_Log操作或者可以修改SP_INT的权
限,是否以后有影响呢?触发器还可以是当前的用户、

另外:非常谢谢专家的解答,非常负责认真!~西门
子的售后服务和热线、论坛英雄都很给力。连做西
门子的网友都很热情很基情。
来自西门子技术支持与服务