7楼

4台星三角全部运行时就是8个接触器,保持功率为8*32=256VA。变压器是允许短时间超负荷的,因此,四台星三角分时启动,选用500VA单电压110V输出的控制变压器就可以了(不要选用多抽头输出的变压器,特别是输出电压含有220V的变压器。这是因为总功率=各个抽头功率之和)。当然了,功率选大一些时压降更小,变压器温升也会更低,所需的人民币就要上升了。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才