昨天调试一台18.5KW MM440变频器拖动一台11KW电机,p1120= 3.0 p1121= 2.0,电机在30Hz以上运行停车时就报F0002,后来我把p1237制动电阻投入,p1237=4,运行一次没有报故障,但是问题来了,制动电阻冒烟,一检查,B+ B-在变频器待机时就有输出电压,跟D+ D-之间电压几乎一样,估计是击穿了。