quote:以下是引用剑忠在2013-06-14 22:24:00的发言:quote:以下是引用小釉在2013-06-14 08:58:20的发言:
1:profinet是否支持环网,也就是说通信电缆有一处断开的话,不会造成通信的中断?
2:用双端口的et200,是否就可以不需要交换机了,并且还支持环网了?
3:如果用交换的话,不影响通信质量,应该选用什么系列?
4:profinet的接线和普通的以太网一样吗?需要几根线?
1、Profinet当然支持环网,常用的可采用MRP环网协议(即介质冗余环),切换时间≤200ms。当然还可以采用SIEMENS专用的HSR环网协议(即高速冗余环)切换时间≤100ms。
2、用双端口的ET200S(即IM151-3PN)或ET200M(即IM153-4PN)模块上的RJ-45插口,实际就是一个交换机上的两插口了。配置这两个RJ-45插口的作用就是用于串联分布式I/O机架,当然无需另配交换机,且支持配置环网冗余功能。
3、如果用交换的话,不影响通信质量,应该选用SIEMENS的SCALANCE系列工业以太网交换机。因为SCALANCE系列交换机支持Profinet通讯及MRP或HSR环网冗余协议管理功能。
4、Profinet通讯是基于工业以太网的协议且采用通用的RJ-45插口,因此通讯数据包可以在普通的10M或100M网速的以太网交换机上传输。如果是需要1000M的网速,则就需要全部使用8跟4对双绞线了。
1、使用MRP或HighSpeedRedundancy协议组态环网,可以实现当环网上某一处断开后,不影响正常通讯。
在50个设备构成的环网时,MRP网络的重构时间典型值是200ms, HSR典型重构时间是300ms,因此要保证不掉站,需要设置IO设备的看门狗时间超过环网重构时间。HSR只有交换机才支持,而MRP协议则ET200S、PN CPU都支持,因此可以不使用交换机的条件下构成MRP环网。具体哪些IO控制器或IO设备支持MRP,可以参见:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/443839552、PROFINET协议本身是基于快速以太网的,也就是100Mbit/s的速率,它的传输只需要2对双绞线。直接将IO控制器或IO设备的PROFINET端口接到只支持10Mbit/s或1000Mbit/s的端口上,是不能通信的,只有经过100Mbit/s的端口的交换机再转换到其它速率才可以。当然只支持10Mbit/s的设备现在很少见着了,而支持1000Mbit/s的端口通常都支持速率自适应,所以实际应用来讲都可以。