发布于 2013-06-20 11:21:42
2楼
具体是这样的WinCC V7.0 SP3 通过TCP/IP 连接两个S7-317-2DP, 都是同过CP343-1连接的。但其中一个PLC 偶尔会连接不上,但是PING IP地址都是可以PING 通的。只要把网线拔下来,然后再插上去就可以了。奇怪的很啊。我在WINCC的诊断记事本中查到的错误代码(该记事本的具体路径,默认安装C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\diagnose 中的SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01),然后在文件件BIN(该文件的具体路径,默认安装C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\BIN) 中的S7CHNERRORCHS中输入错误代码7001,就看到如下的信息:由于“停止”检查而导致连接关闭。
由于在 CPU 中检测到 VMD 状态“STOP”、“HOLD”或“DEFECTIVE”,连接被通道终止。所以我不大理解VMD的意思。
谢谢大家帮忙解释。
every day is new day !