回复:出个题目:用200实现三相电源相序的判断

゛﹏空气微凉

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2011-11-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-20 12:46:42

14楼

quote:以下是引用winter938在2013-06-19 13:10:52的发言:
这个题目理论和实践都有意义,目前碰到一机器对相序有严格要求但设计缺陷未加此保护,结果碰巧新手开机损失惨重,该机控制系统就是200做的小系统而输入点刚好有空余,于是提出了这个题目。核心是时间的测量,具体实施是中断来保证快速,需要考虑的细节是抗干扰和避免误动作。其中干扰有可能来自于电源电网(比如说电网电压,频率的波动,噪波),还有机器启停产生的干扰噪波。至于3楼的说法,整流后再产生中断可以降低中断的频率因此而增加两个二极管还是值得的。

楼主如果是DIY资深发烧友的话,可以采用这种方式。但是你能够保证做出来的这个东西能抗干扰很强很稳定? 我想人家这种成熟的相序保护器应该在开发上市之前经过很多次测试的吧,再怎么不成熟也比你这个东西成熟些的,何不考虑PLC读取保护器的触点,程序里面做个滤波,而且这个检测也只需要在开机的时候判断一下,在设备运行的时候电源相序突然改变了的情况应该可能性不大!
每个人都有潜在的能量········