quote:以下是引用winter938在2013-06-19 13:10:52的发言:
这个题目理论和实践都有意义,目前碰到一机器对相序有严格要求但设计缺陷未加此保护,结果碰巧新手开机损失惨重,该机控制系统就是200做的小系统而输入点刚好有空余,于是提出了这个题目。核心是时间的测量,具体实施是中断来保证快速,需要考虑的细节是抗干扰和避免误动作。其中干扰有可能来自于电源电网(比如说电网电压,频率的波动,噪波),还有机器启停产生的干扰噪波。至于3楼的说法,整流后再产生中断可以降低中断的频率因此而增加两个二极管还是值得的。