回复:应用探讨——PCS 7 APL高级过程控制库应用——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-20 14:53:06

6楼

quote:以下是引用PCS 7_Engineer在2013-05-17 20:47:30的发言:
3.模拟量的报警限值怎么设定?
在程序中如何设定模拟量的报警限值?操作员可以设定模拟量报警限值吗?

以APL功能块 模拟量监控块MonAnL(FB1845)为例进行说明。
对于每个测量点,一般有三对报警限值可以设置:高高报(AH)与低低报(AL)、高报(WH)与低报(WL)、容差高报(TH)与容差低报(TL)。
报警限值的设定值为功能块的隐藏参数。



在操作员面板中也可以设置报警限值。



如果不希望让操作员设定限值,禁止操作员的6号权限。



此外,可以通过以下参数具体禁用具体报警条目。大家可以比较一下两种禁用方式的区别。