电源正常,连接器也正常,模块也正常,在Step 7里输出点也变绿了,就是开关量DO外部实际没有输出,继电器不吸合。查不到原因,只好恢复刚拆下的FM350-2模块,相应地恢复了FM350-2组态和FC42、FC44的调用,恢复后就好了,DO都能输出了。百思不得其解:删除FM350-2的组态与DO输出有什么关系?难到FM350-2一旦组态了就不能删除了?在设计时安装的FM350-2现在不用了,想删除它就出现了这个意想不到的事!并且我是用强制Q输出的方法与它有何干?