6ES7 1KF02-0AB0模块读数异常

已锁定

水星上的来客

  • 帖子

    335
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-03

普通 普通 如何晋级?

6ES7 1KF02-0AB0模块读数异常

703

2

2013-06-20 21:04:28

刚调的设备今天发现6ES7 1KF02-0AB0模块读数异常,该模块共使用了4个0~10V的通道,硬件组态选择E,0..10V,没有问题这4个通道分别连接两个压力传感器,两个变频器的AO信号,读到的数位压力信号CH1:300左右,压力信号CH2:300左右,CH3变频器AO信号:-32768 CH4变频器压力信号:-32768,我把CHI的线拆掉一根还是显示300多,然后我把CH3,CH4的信号负线都拆了4个通道都显示为0,然后我把PLC的M和变频器的负短接还是没效果,实在是没办法了,我把模块上的线都拆了,单独连一个通道用一个0~10V的开关电源模拟,4个通道都读数正常,请教各位大侠,我该怎么办,谢谢!
6ES7 1KF02-0AB0模块读数异常 已锁定