西门子plc profibusDP通信所有指示灯全部闪烁

2878

4

2013-06-21 11:37:03

各位高人:本人最近做了一个dp从站(SPC3),组网时发现如果plc与从站模块同时上电,则PLC最多才能带2个从站,如果大于2个从站时,PLC所有的指示灯就会闪烁,通信中断。
此外,
1.该现象只发生在1.5M通信速率时,如果低于1.5M通信速率,就没有该问题。
2.同时上电组网时如果我先将第一个从站接头的终端电阻on然后再上电,待第一个从站连上之后,将终端电阻off之后,后续的2,3,4,...N就会依次连上。
还请高人指点一二,问题究竟出在哪儿?谢谢