回复:S7-315 2 PN/DP与和利时DCS作DP通讯沟通

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-21 13:51:58

6楼

用300 CPU自带的DP口做主站,远程300装CP342-5做从站通讯成功过;用第三方DP主站模块做主站(ABPLC +MVI56-PDPMV1),自带DP口的300 CPU做从站通讯也成功过。也就是说CPU自带的DP口是可以做DP通讯的。300做从站的话需要选择对应的GSD文件,不知道是不是DCS一方的设置问题,是不是他统一使用了CP342-5的GSD文件而没有使用300 CPU的GSD文件。
污水处理自控工程师,简称污师。