通讯的问题,画流程图分析吧。
没用过1200不知道啥通讯协议。。。。
不建议采用定时器轮流通讯的方式,因为通讯不正常后有1秒的默认延时以及3次自动重发通讯请求的情况。
当你上次的通讯指令没执行完成(发出读取指令未接收完成响应数据或者通讯超时还在计时),会导致各种你无法想像的问题发生。。。
所以,要注意通讯模块输出的各种状态才进线下一帧通讯。。。。
至于表头的问题,只能咨询生产厂家了。毕竟如果支持通讯写入后直接修改状态的话,如果通讯数据不停的改变那表头不是乱动作了?