单个使用电机带动钻具,不报故障;双电机使用,当速度达到一定值时,还报F7901。

F7901(电机转速过快故障) 发生在正常钻进阶段呢? 还是发生在下放钻具,增卸钻杆阶段呢? 双电机使用,主从控制的传动参数设置了吗? 主从机之间的电流平衡度怎么样呀?